简答题电源设备如何进行放电试验?
  • 关闭整流器交流电源,对蓄电池进行放电试验。放电时间为20~30min,每隔5min对每节蓄电池和总电压进行测试,并将测试结果记录在检修测试记录本上。放电过程中,要时刻注意设备使用状态和蓄电池电压,防止发生意外。在初放电过程中,52.8~49.2V的范围时,电压下降相对比较快一些,但是到了49.2V左右时,电池总电压有个回升的过程,此为正常状态。放电完毕后,恢复整流器交流供电。此时要检查整流器工作状态,浮充电压、电流,确保设备运行正常,发现异常及时处理。