试题详情
简答题 某汽车库,建筑面积为3999m2,地下共1层,层高3.60m,地下汽车库地面标高至室外地面的距离不大于10m。车库可停车101辆,划分2个防火分区,2个防烟分区。车库设人员疏散口2个,设汽车疏散口2个,汽车出入口均设防火卷帘。该汽车库消防供电负荷为二级,并设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内外消火栓给水系统、机械排烟系统、应急照明和疏散指示标志、挡烟垂壁及建筑灭火器等消防设施。 根据以上场景,回答下列问题。 情景描述中的车库应急照明和疏散指示标志应满足什么要求?消
  • 防应急照明灯宜设置在墙面或项棚上,其地面最低水平照度不应低于1.01x。安全出口标志宜设置在疏散出口的顶部;疏散指示标志宜设置在疏散通道及其转弯处,且距地面高度1m以下的墙面上。通道上的指示标志,其间距不宜大于20m。用于疏散走道上的消防应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,但其连续供电时间不应小于30min。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题