- 简答题分析KSGZY型移动变电站的千伏级自动开关在起动和操作大型电机或设备时跳闸的原因和处理方法?
- 原因判断:供电网路对地电容增加,引起漏电保护单元误动作,短路电流整定值太小,不能躲过起动电流,电容C10损坏。
处理方法:调整漏电单元测量桥臂R16的并联电容C10,重新整定短路保护动作值,更换C10。 关注下方微信公众号,在线模考后查看