试题详情
简答题天线杆(塔)的防雷地线应按哪些要求进行施工?
  • 1.防雷地线埋设位置应符合设计规定。
    2.接地极宜采用50×50×5镀锌角钢,亦可采用Φ50钢管,接地极长度应为2~2.5m。接地极连接线(母线)宜采用镀锌扁钢,截面应不小于100mm3,厚4mm以上,或3股Φ5mm镀锌铁线。
    3.接地极间距离宜为5m。接地体应选择土壤电阻率较低处埋设,埋深应为0.5~0.8m或冻土层以下,与其他接地体间距离不应小于15m。接地体与扁钢焊接应采用氧气焊或电焊,焊接处应作防护。
    4.接地电阻应符合设计要求。
    5.当接地电阻达不到要求时可采用增加接地极数量、添加降阻剂等方法。