- 多项选择题温、湿度环境条件极限试验可按照系列步骤进行()。
A、额定高温试验:调整空调系统,在室温达到35℃、相对湿度为30%~60%时,打开机架前后盖板,系统应正常工作1小时,同时用模拟呼叫进行局内呼叫,接通率应达到99.9%
B、临界高温试验:将室温调到45℃、相对湿度大于20%,然后测试呼叫接通率半小时,系统工作应正常,次项试验只在必要时进行.
C、返回正常条件:将机房环境温度调到20℃,相对湿度调到小于90%,然后呼叫测试接通率1小时,其指标应为99.9%.
D、用模拟呼叫器进行双频话机呼叫1小时,本局接通率应达到99.9%.
- A,B,C