- 简答题怎样利用BSJ-2200监控系统的事故信息协助事故处理?
-
B.SJ-2200监控系统处理事故时可以通过以下三个步骤来协助事故处理:
(1)调用光字牌查看光字显示的信息。
(2)查看一次系统接线图中断路器变位情况。
(3)调阅报表中的预告信号一览表和保护动作一览表,通过信号的时间先后关系可以较准确的判断事故发生的情况。(保护一览表的时间分辨率可达1ms)。
(4)综合(1)、(2)点可以初步判别事故的类型和大致范围,对调度作简要汇报,再通过(3)点和现场一、二次设备的检查情况可以全面地掌握事故情况。比之传统的声光信号要精确,信息要丰富得多,因而对事故迅速正确的处理有着积极意义。 关注下方微信公众号,在线模考后查看