- 简答题简述套管机和板换机的区别。
- 目前中国市场上的欧洲壁挂炉分为两种换热器型式:
一种为单热交换器(套管式)壁挂炉,
一种为双热交换器(二次板换式)壁挂炉。
单热交换器(套管式)壁挂炉
优点在于:结构简单、造价低廉、节省内部空间,同时由于省略了三通阀等部件,所以控制系统相对要简单的多。
缺点在于:由于换热器部分采暖加热和卫生热水加热两个管路焊接在一起,焊点处容易因产生过热而产生沸水噪音;当设备处于采暖工况时,套管内静止的卫生热水同样处在很高的温度,容易发生内壁结垢,导致热水产率的迅速下降,而且内部一旦结垢,很难清洗,只能将整个热交换器更换,维修成本较高;同时当由采暖工况转为卫生热水工况时,由于原来内套管内储有高温热水,不可避免的在起始阶段有一段时间出水水温较高,水温波动较大;热水工况换热效率相对较低。
双热交换器(二次板换式)壁挂炉
双热交换器(二次板换式)设计的壁挂炉的工作原理是:当有卫生热水需要时,设备内部三通阀自动切换,将采暖循环水改为机内循环,通过卫生热水板式换热器加热卫生热水,当卫生热水使用完毕后,三通阀又自动切换到采暖状态或待机状态,从而实现卫生热水的加热和热水需求及采暖需求间的切换。
优点在于:换热效率极高,其进出口的换热效率可达99%以上;由于储水容积较小,对出水温度的控制更为精确;一旦产生结垢现象,板式热交换器可以清理,易于更换;控制系统相对复杂。
缺点在于:由于炉内有二次板换和三通换向阀,所以生产成本相对较高。
正是基于以上的原因,双热交换器(二次板换式)壁挂炉虽然生产成本较高,但欧洲主流设备尤其是高档设备均采用二次板式热交换器,而这种单套管式换热只能在一些低档的采暖炉产品中应用。 关注下方微信公众号,在线模考后查看