试题详情
- 简答题叙述惰气控制盘双笔记录仪的零点和量程的校验步骤。
-
工具:信号发生器,钟表起子。
1)用信号发生器输出4~20mA、的信号代替来自现场仪表的信号输入。
2)输入满量程5%的信号,如果表笔不动作,则调节"Z"。
3)输入满量程9%的信号,如果表笔没有移动到相应的刻度,则调节"S"。
4)重复调节零点和量程,直到互相不影响为止。 关注下方微信公众号,在线模考后查看