- 简答题析哪些情况下监控会发“11B高压接地”信号,如何处理?
-
一、如下情况:
1)、14YH高压保险熔断(注意:低压保险熔断不会发此信号。
2)、14YH发生电磁谐振(如:停/送电过程中)。
3)、11B15.75KV侧接地(包括主变低压侧及发电机定子绕组)
4)、14YH本体故障。
二、处理:
1)、(1F在开机情况):在机旁盘选测电压表进行判断:(1)如有一相接地则接地相电压为零,其余相相电压上升为线电压。此时应作好倒机处理。
2)、(a)如是14YH高压保险熔断则测量二次侧电压,熔断相电压下降很多,其余相相电压不变。(b)现场检查14YH本体,看是否有火花,焦臭及异常如有问题则停电处理。
3)如没有以上现象则判断为谐振,拉开9514G刀闸再合上即可。 关注下方微信公众号,在线模考后查看