- 简答题运行中的发电机对功率因数有何规定?
-
发电机的额定功率因数一般为0.8,也有少数发电机,其额定功率因数为0.85或0.9。发电机的功率因数从额定值到1.0范围内变化时,可以保持额定出力不变。但为保证系统的静态稳定,功率因数一般不应超过0.95。
当发电机的功率因数低于额定值时,由于转子电流增大,会使转子温度升高。此时,应调整负荷,降低发电机的出力。否则,转子温度可能超出极限值。所以,运行值班人员必须调整负荷,使转子电流不超过在该冷却空气进口温度下的允许值。 关注下方微信公众号,在线模考后查看