试题详情
简答题计算题:某供电公司2011年供电可靠率目标为99.9%。下属A、B、C三个供电分公司管辖的等效用户数分别是400户、800户、1200户。2007年的停电时户数除预留3000时•户外,其余3个供电分公司按等供电可靠率分配,试求这三个供电分公司的分配允许停电时户数。(计算结果保留小数点后三位)
  • 该供电公司2007年允许的总的停电时户数为
    (400+800+1200)*365*24*(1-99.9%)=21024(时•户)
    三个供电分公司可供分配的时户数为
    21024-3000=18024(时•户)
    三个分公司允许的用户平均停电时间
    =允许停电时户数/总用户数=18024/(400+800+1200)=7.51(h)
    则:A供电分公司分配的允许停电时户数400×7.51=3004(时•户)
    B供电分公司分配的允许停电时户数800×7.51=6008(时•户)
    C供电分公司分配的允许停电时户数1200×7.51=9012(时•户)
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题