试题详情
- 简答题 背景 天津某单层钢结构厂房工程,基础部分采用锤击打人预应力管桩、部分采用泥浆护壁灌注桩。桩承台上预埋地脚螺栓与钢柱连接。 预应力管桩打人过程中,发现桩身突然倾斜错位,经查桩尖处土质条件没有特殊变化,而贯入度突然增大;同时,当桩锤跳起后,桩身随之出现回弹现象。 泥浆护壁灌注桩施工过程中,频繁出现孔壁坍落现象。 桩承台及预埋地脚螺栓均施工完毕,安装钢柱时发现钢柱底部预留螺栓孔与预埋螺栓不对中。 由于屋架跨度比较大,约28m,设计采用钢网架结构。在钢网架总拼完成后,紧接着开始屋面工程。屋面工程完成后,监理工程师对下弦中央点处挠度值进行实测实量,满足设计要求,监理工程师验收通过并签字确认。 钢柱底部预留螺栓孔与预埋螺栓不对中的问题应如何预防与处理?
-
钢柱底部预留螺栓孔与预埋螺栓不对中的形成原因可分两种情况:
1)螺栓孔位置偏移,其预防与处理方法如下:
①钢柱底部预留螺栓孔应放大样后制作,并确保螺栓孔位与柱子轴线相对位置准确;
②如螺栓孔偏移不大,经设计人员许可,沿偏差方向将孔扩大为椭圆孔,然后换用加大的垫圈进行安装;
③如螺栓孔相对偏移较大,经设计人员同意可将螺栓割除,将根部螺栓焊于预埋钢板上,附上一块与预埋钢板等厚的钢板,再与预埋钢板采取铆钉塞焊法焊上,然后根据设计要求焊上新螺栓。
2)地脚螺栓定位偏位,其预防与处理方法如下:
①先浇筑混凝土,预留孔洞,后埋螺栓。在埋螺栓时,采用型钢两次校正办法,检查无误后,浇筑预留孔洞。
②将每根柱的地脚螺栓用预埋钢架固定,一次浇筑混凝土。
③用氧乙炔火焰将柱底座板螺栓孔扩大,安装时另加厚钢垫板。
④如螺栓孔相对偏移较大,经设计人员同意可将螺栓割除,将根部螺栓焊于预埋钢板上,附上一块与预埋钢板等厚的钢板,再与预埋钢板采取铆钉塞焊法焊上,然后根据设计要求焊上新螺栓。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 建筑工程施工现场应至少()开展一次定期安
- 某商务楼建筑工程通过公开招标方式确
- 背景 上海某超高层建筑由于工期
- 某工程项目,经过招标投标,最终由甲设计公
- 下列关于材料质量管理的说法,正确的有(
- 相比其他类型网络计划,双代号时标网络计划
- 某装饰工程公司承接北京市某街道的一
- 实际进度前锋线是用()进行进度检查的。
- 工料单价法中,最主要也是最常用的计算程序
- 关于流水步距的说法,正确的是()。
- 对评标专家依法独立评审的表述,正确是()
- 下列检查项目中,属于《起重吊装检查评分表
- 某市政府新建机关中心幼儿园,幼儿园
- 背景 某工程双代号实标网络图如下:
- 某市政务服务中心办公大楼工程,地下
- 背景 某幕墙公司通过招投标从总
- 背景 由某企业承建某多功能现代
- 背景 某企业新建厂区办公楼,建
- 背景 高新技术企业新建厂区里某
- 某装饰装修工程施工所需部分材料数量及单价