试题详情
简答题 背景 天津某单层钢结构厂房工程,基础部分采用锤击打人预应力管桩、部分采用泥浆护壁灌注桩。桩承台上预埋地脚螺栓与钢柱连接。 预应力管桩打人过程中,发现桩身突然倾斜错位,经查桩尖处土质条件没有特殊变化,而贯入度突然增大;同时,当桩锤跳起后,桩身随之出现回弹现象。 泥浆护壁灌注桩施工过程中,频繁出现孔壁坍落现象。 桩承台及预埋地脚螺栓均施工完毕,安装钢柱时发现钢柱底部预留螺栓孔与预埋螺栓不对中。 由于屋架跨度比较大,约28m,设计采用钢网架结构。在钢网架总拼完成后,紧接着开始屋面工程。屋面工程完成后,监理工程师对下弦中央点处挠度值进行实测实量,满足设计要求,监理工程师验收通过并签字确认。 本案例中,预应力管桩打入过程中出现的现象可能是什么原因造成?如何预防和治理?
  • 预应力管桩打入过程发生本案例中现象可能由于桩身断裂或弯曲所致,可能原因如下:
    1)制作桩时,桩身弯曲超过规定,桩尖偏离桩的纵轴线较大,沉人过程中桩身发生倾斜或弯曲;
    2)桩入土后,遇到大块坚硬的障碍物,把桩尖挤向一侧;
    3)稳桩不垂直,压人地下一定深度后,再用走架方法校正,使桩产生弯曲;
    4)两节桩或多节桩施工时,相接的两节桩不在同一轴线上,产生了弯曲;
    5)制作桩的混凝土强度不够,桩在堆放、吊运过程中产生裂纹或断裂未被发现。预防和治理措施如下:
    1)施工前对桩位下的障碍物清除干净,必要时对每个桩位用钎探了解。对桩构件进行检查,发现桩身弯曲超标或桩尖不在纵轴线上的不宜使用;
    2)在稳桩过程中及时纠正不垂直,接桩时要保证上下桩在同一纵轴线上,接头处要严格按照操作规程施工;
    3)桩的堆放、吊运过程中,严格按照有关规定执行,发现裂缝超过规定坚决不能使用;
    4)会同设计人员共同研究处理方法。根据工程地质条件,上部荷载及桩所处的结构部位,可以采取补桩的方法。可在轴线两侧分别补一根或两根桩。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题