- 简答题安装分时计量电能表对系统和用户各有什么作用?
-
(1)分时表为实施多种电价提供了依据。采用高峰高价、低谷低价政策可使用户自觉避开高峰负荷用电。这样既减少了用户的电费支出,又提高了电网的负荷率。另减少用户在高峰时段用电的电费支出,可减少拉闸限电现象。
(2)辅助控制无功消耗,监视力率的实际变化,改善系统电压。对无功电量的计量,若不分峰荷和谷荷,只记录总的消耗量,往往造成计算平均力率偏高的假象,由此进行的力率奖惩显然不合理。安装有功、无功分时计量电能表,便可以分别考核高峰负荷和低谷负荷时期的无功消耗及真实的力率变化,更有效地监视电网无功出力,以便采取电压调整措施和对用户的力率补偿情况的正确监督。
(3)帮助协调联网小型地方电站与主网的关系。利用分时计量表可监控峰谷时期的潮流。在主网峰荷时期限制小电网从主网吸收的需用电量,而在主网谷荷时期,又限制向主网的反馈电量。
(4)可实现按规定时间分配电量。利用分时电能表记录按峰、谷时间给用户分配的月用电量,超用时加以罚款。