试题详情
- 简答题 某单层木器厂内为砖木结构,屋顶承重构件为难燃性构件,耐火极限为0.5;柱子采用不燃性构件,耐火极限为2.5h。木器厂房建筑面积为4500m²,其总平面布局和平面布置如图2所示; 本题厂房周边的建筑,面向木器厂房一侧的外墙上均没有门和窗。该木器厂房采用流水线连续生产,工艺不逊于设置隔墙,厂房内东侧设有建筑面积为500m²的办公、休息区,采用耐火极限2.5h的防火隔墙与车间分割。防火隔墙上设有双扇弹簧门;南XXX分别设有建筑面积为150m²的油漆工段(采用封闭喷漆工艺)和50m²的中间仓库。中间仓库内储存3昼夜喷漆生产需要量的油漆稀释剂(甲苯和香蕉水,C=0.11)采用防火墙与其他部位分隔,油漆工段通向车间的防火墙上设有双扇弹簧门,该厂房设置了消防给水及室内的消火栓系统、建筑灭火器、排烟设施和应急照明及疏散指示标志。
根据以上材料,回答问题。 1.【题干】检查防火间距、消防车道是否符合消防安全规定,提出防火间距不足时可采取的相应技术措施。
2.【题干】简述厂房平面布置和油漆工段存在的消防安全问题,并提出整改意见。 3.【题干】计算出油漆工段的泄压面积,并分析利用外窗作泄压的可行性。 4.【题干】中间仓库存在哪些消防安全问题?应采取哪些防火防爆技术措施? 5、该厂房内还应配置哪些建筑消防设施?
-
1.防火间距符合规定,消防车道符合规定;防火间距不足需要采取的措施;改变建筑物的生产和使用性质,尽量降低建筑的火灾危险性,改变房屋的部分耐火性能,提高建筑物的耐火等级。
2.调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内存储物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能。
3.将建筑物的普通外墙改造为防火墙或者减少相邻的开口面积如开设门窗应采用防火窗或防火水幕保护。
4.拆除部分耐火等级低,占地面积小,使用价值低且与新建筑物相邻的原有陈旧建筑物。
5.设置独立的室外防火墙,还应配置(1)室外消火栓给水系统(2)灭火系统(3)消防水泵(4)火灾自动报警系统。 关注下方微信公众号,在线模考后查看