- 简答题 某建筑地下2层,地上40层,建筑高度137m。总面积11600m³,没有相应的消防设施。地下二层设有消防水泵房和540m²的室内消防水池。屋顶设置有容积为40m³的高位消防水箱,其最低有效的水位为141.000m,屋顶水箱进内分别设置消火栓系统和自动喷水灭火系统的稳压装置。 消防水泵房分别设置2台(1用1备)消火栓给水泵和自动喷水给水泵,室内消火栓系统和自动喷水灭火系统均为高、中、低三个分区,中、低区由减压阀减压供水。地下二层自动喷水灭火系统报警阀是集中设置8个湿式报警阀组,在此8个报警阀组并安装了1个比例式减压阀组,减压阀组前无过滤器。2015年6月,维保单位对该建筑室内消火栓系统和自动喷水系统进行了检测,情况如下。 检查40层屋顶试验消火栓时,其栓口静压为0.1MPa;打开试验消火栓放水,消火栓给水泵自动启动,栓扣压力为0.65MPa。 检查发现,地下室8个湿式报警阀组前的减压阀不定期出现超压现象。 检查自动喷水灭火系统,打开40层末端试水装置,水流指示器报警,报警阀组的水力警铃未报警:消防控制室未受到压力开关动作信号、5min内未接收到自动喷水给水泵自动信号。 1.【题干】简析高位消防水箱有效容积是否符合消防规范规定。 2.【题干】屋顶试验消火栓静压和动压是否符合要求?如不符合要求,应如何解决? 3.【题干】简述针对该消火栓系统的检测方案。 4、简述地下室湿式报警阀组前安装的减压阀组存在的问题及解决方法。 5、指出40层末端试水装置放水时,报警阀组的水力警铃、压力开关未动作的原因。
-
1.不符合规范要求建筑高度大于100m时不小于50m³,本案建筑高137m。
2.建筑高度大于100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不低于0.15MPa,不能满足时,设增压设施。消火栓口出水压力不应大于0.5MPa,消火栓处应设减压装置。
3.当室内消火栓数超过10个且室外消火栓给水系统大于15L/s时,室内消火栓给水系统管网应成环形,消防泵房应有不少于2条出水管直径和环网的不同管段相连,当其中一条损坏时,其余的出水管应能通过全部水量。水泵出水管上应设实验检查用的压力表和DN65的防水阀门,供定期测试消防水泵的流量和压力,水泵并进水管上应设阀门的压力表。室内消火栓坚管直径不小于DN100,室内消火栓直径不应小于DN65。
4.减压阀无过滤器,报警阀组前1个比例式减压阀组不够以至不定期出现超压现象。解决方法:(1)过滤器安装在报警水流管路上,其位置在延迟器前,且便于操作(2)每一供水分区应设不少于2个减压阀,并应满足消防给水的要求,减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择。
5.水力警铃不工作原因:(1)产品质量问题或者安装调试不符合要求(2)控制口阻塞或者铃锤机构被卡住。压力开关不工作原因:(1)高压球阀渗漏(2)高压球阀未关闭到位(3)压力开关复位(4)压力开关损坏。 关注下方微信公众号,在线模考后查看