试题详情
简答题计算题:某独立电网中的火电厂某月发电量10万kW·h,厂用电电量占4%。独立电网内另有一座上网水电站,购电关口表当月电量为1.5万kW·h。另该电网按约定向另一供电区输出电量3.7万kW·h。该电网当月售电量为6.9万kW·h,问独立电网当月线损率为多少?
  • 根据线损率计算式线损率=(供电量-售电量)÷供电量供电量=发电量+购入电量-厂用电量-输出电量=10+1.5-3.7-10X4%=7.76(万kW.h)线损率=(7.76-6.9)÷7.76X100%=11.08%答:该电厂当月线损率为11.08%。