- 简答题简述空调水系统管道与设备绝热层施工要点?
- (1)绝热材料粘接时,固定宜一次完成,并应按胶粘剂的种类,保持相应的稳定时间;
(2)绝热材料厚度大于80mm时,应采用分层施工,同层的拼缝应错开,且层间的拼缝应相压,搭接间距不应小于130mm;
(3)绝热管壳的粘贴应牢固,铺设应平整,每节硬质或半硬质的绝热管壳应用防腐金属丝捆扎或用专用胶带粘贴不少于2道,其间距为300mm~350mm,捆扎或粘贴应紧密,无滑动,松弛与断裂现象;
(4)硬质或半硬绝热管壳用于热水管道时拼接缝隙不应大于5mm,用于冷水管道时不应大于2mm,并用粘接材料勾缝填满;纵缝应错开,外层的水平接缝应设在侧下方;
(5)松散或软质保温材料应按规定的密度压缩其体积,疏密应均匀;毡类材料在管道上包扎时,搭接处不应有空隙。
(6)管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热结构应能单独拆卸,且不应影响其操作功能;
(7)补偿器绝热施工时,应分支施工,内层紧贴补偿器,外层需沿补偿方向预留相应的补偿距离。 关注下方微信公众号,在线模考后查看