- 简答题DW13-35型多油断路器的调整方法是什么?
-
DW13-35型多油断路器的调整方法是:
(1)转动触头调整,分闸时触头开距应为200±3mm。
(2)转动相间拉杆的接头和它们的长度进行调整,使三相不同期大于4mm。
(3)旋转动触头进行调整,使同相不同期不大于2mm,动触头转动时,开机距离将发生变化,应使开机距仍在合格范围内。
(4)合闸时动触头超行程应为50±5mm,用改变横拉杆的长度的方法进行调整,可用铅笔在动触头上距端面55mm处做记号,调整时标记不得进入保护环。
(5)分合箱内杠杆在合闸位置时与箱壁间夹角应为28°±2°,可转动竖拉杆的接头,改变拉杆长度来调整;角度调好后,重调超行程,但不应再改变竖拉杆长度。
(6)CD11-XⅡ型操动机构合闸铁芯升到顶点位置时,滚轮轴与托架之间的间隙应为1~2.5mm,落下铁芯改变顶杆长度来达到,注意合闸顶杆定位螺钉确已入槽内,位置正确。
(7)转动脱扣板止位螺栓,使脱扣挚子与止位螺栓靠紧时,脱扣滚轮运动过程中与脱扣挚子间的最小间隙为0.5~2mm。
(8)分闸速度(刚分)应为4.2±0.4m/s,调整方法有:
1)用M12螺母调整机构内的分闸调整弹簧的压缩量,调整后将螺母拧紧时,该弹簧在合闸位置的长度应不小于132mm。
2)在允许范围内改变超行程。一般用分闸调速弹簧调整即可达到要求。
(9)分闸脱扣电压调整:当65%额定分闸电压操作不能脱扣时,可将断路器置于分闸位置,调整分闸铁芯顶杆上断面至脱扣板下端面之间距离及脱扣挚子小滚轮的扣入深度来达到要求。 关注下方微信公众号,在线模考后查看