试题详情
- 简答题封闭式避难层的消防要求有哪些?
- (1)为保证避难层具有较长时间抵抗火烧的能力,避难层的楼板宜采用现浇钢筋混凝土楼板,其耐火极限不应低于2.00h。
(2)为保证避难层下部楼层起火时不致使避难层地面温度过高,在楼板上宜设隔热层。
(3)避难层四周的墙体及避难层内的隔墙,其耐火极限不应低于3.00h,隔墙上的门应采用甲级防火门。
(4)避难层可与设备层结合布置。各种设备、管道竖井应集中布置,分隔成间。易燃、可燃液体或气体管道,排烟管道应集中布置,并采用防火墙与避难区分隔;管道井、设备间应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙与避难区分隔。
避难层应至少有两个不同的疏散方向可供疏散。通向避难层的防烟楼梯间,其上下层应错位或断开布置。楼梯间的门宜向避难层开启,在避难层进入楼梯间的入口处应设置明显的指示标志。
在避难层应设应急照明,其供电时间不应小于1.00h,照度不应低于1.00lx。避难层应设置消防电梯出口。消防电梯在避难层必须停靠;普通电梯严禁在避难层开设电梯门。
应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗或耐火极限不低于1.00h的C类防火窗。
避难层应配置消火栓和消防软管卷盘。 消防专线电话和应急广播设备 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 隧道封闭长度超过()m时,应设置消防控制室。
- 依据现行《建筑设计防火规范》的规定,对于消防电梯的设置,下列
- 消防电源是指在火灾时能保证消防用电设备继续正常运行的独立电源
- 某电影院位于某地下人防工程(地下2层,地下二层的室内地面与室
- 引发爆炸的常见原因有哪些?
- 依据现行《高层民用建筑设计防火规范》的规定,高层建筑内歌舞娱
最新试题