- 简答题简述带电更换跳线绝缘子串的操作步骤。
-
(1)#1、#2电工各自登杆(塔)至适当位置,系好安全带。绑好绝缘吊绳,#1电工吊上工具,#2电工检测绝缘子。
(2)#1电工用绝缘绳挂钩钩好引流线,(或用绝缘绳在适当位置直接提升引流线),且绑牢尾绳,#2电工使用绝缘杆取出导线侧的弹簧销,#1、#2电工配合脱离绝缘子与碗头连接点。
(3)#1电工与地面电工配合,落下原绝缘子串,吊上新绝缘子串。
(4)按上述相反程序装上新绝缘子串,恢复弹簧销子。