试题详情
- 简答题预想10KVAEUPS系统事故
-
运行方式:220KV系统按正常方式运行,中性点投#1主变,#2机运行带负荷130MW,#1、3、4机热备用
事故现象:上位机报“10KVAEUPS装置故障”,四台机的机旁配电盘失压,水轮机#1端子箱失压,4台机的机盘测温屏电源消失故障报警,测温屏电源消失导致机组事故停机。
事故处理:发生情况后立即赶往现场对10KVAEUPS进行检查,发现10KVAEUPS#1柜内着火,运行人员应立即用1211灭火器进行灭火,灭火时一定要减小对20KVAEUPS柜的影响。若没有1211灭火器时,运行人员应将交直流进线电源断开后方可对其进行灭火。灭火后将10KVAEUPS切至备用柜运行,备用柜也无输出,这时应将10KVAEUPS切大旁路运行。此时运行人员应检修人员的要求作好安全措施后,许可检修人员进入现场进行抢修,抢修要待厂家人员和备品到后才能进行,抢修时间可能要半个月的时间,应办好工作票,同时向省调说明#2机跳机的具体原因,同时建议将机组测温屏电源消失事故停机出口解除,由厂用电系统带机盘控制和测温屏电源运行,在此期间运行人员应加强设备的巡回检查,同时应加强20KVAEUPS的巡查维护。写好事故经过,并制定相关的防范措施和预案。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 进入220KVGIS室电缆廊道巡检时,应
- 高压气机启动有手动和自动两种方式,其中手
- 完成系统的开发,编制和修改应用软件,建立
- 机组检修中,工作负责人提出要做开闭导叶,
- 220KV棉凤I两套保护装置的压板个数相
- 若发供电单位因故需要调整下半年主设备检修
- 对福建棉花滩水电厂主变进行全压合闸送电时
- 黑启动电源引入机旁交流配电盘()段。
- 请写出机组相关保护及动作后果(含电气、机
- 测点索引主要显示模拟量、开出量、温度量、
- 省调管辖、单机300MW以下发电设备和2
- 简述低压气机主备用切换的步骤
- 福建棉花滩水电厂变压器的运行温度定值:上
- 福建棉花滩水电厂励磁系统只在可控硅元件侧
- SF6在线监测装置的采样气体的进气口分别
- 当系统频率降至49.80Hz以下时,各厂
- 线路停电转检修,必须在线路两侧开关、刀闸
- SF6电气设备安装室内六氟化硫浓度报警值
- 励磁A套AC220V交流电源引自()
- 机组带主变或线路零升前只需退出本机组的失