- 简答题预想#3机零起升压时3U0保护动作出口跳机
-
运行方式:220KV系统按正常方式运行,#1、4机运行各带负荷100MW,#2机热备用,#3机检修完后做零起升压试验
事故现象:#3机零起升压时3U0保护动作跳闸,灭磁开关跳闸,事故停机
事故处理:
1、立即将情况汇报试验负责人和ON-CALL值长。
2、安排一人监视#3机组的停机过程,若自动不良则手动帮助。
3、通知自动化班检查3U0保护接线和定值等是否正常。
4、若保护无异常则对#3机定子绝缘进行测量,若发现定子绝缘不合格,做好安全措施后对机组定子线圈及其引出线进行详细检查,特别是靠近机端的部分,查看有无检修遗留的物件等造成单相接地,对检修人员有工作过的地方要重点检查。