试题详情
简答题锅炉见水后过热器水压试验如何进行?
  • 1)汽包水位计见水后,设专人监视空气门,待空气门冒水后,逐个关闭。
    2)在上水过程中,应对承压部件进行检查,如发现有漏泄现象应停止上水,待处理完毕后再上水。
    3)升压前,解列汽包水位计,关闭各流量测量阀。
    4)锅炉本体水压试验;
    5)联系汽机检查电动给水泵的运行情况,用给水旁路门控制,缓慢升压。
    6)升压速度:
    0—0.4MPa(40kg/cm2)每分钟不大于1kg/cm2。
    0.4—11.7MPa(120kg/cm2)每分钟不大于3kg/cm2。
    11.7—20.5MPa(209.1kg/cm2)每分钟不大于1kg/cm2。
    7)升压到4MPa、12MPa时,暂停升压,观察压力变化情况,如无异常,可继续升压至工作压力。
    8)当压力升至汽包工作压力20.5MPa时,关闭进水门,停止升压,进行全面检查。
    9)关闭进水门后,5分钟内降压不应超过0.49MPa(5kg/cm2),如承压部件壁厚,焊接无漏泄痕迹,无变形则试验合格。
    10)超压试验时,压力升到试验压力,保持5分钟,将压力降到工作压力时,方可进行全面检查,有无缺陷,泄漏及异常现象,做好标记和记录,观察压力变化情况。
    11)检查完毕后,停给水泵逐渐泄压,降压速度控制0.2MPa/min(2kg/cm2/min)不超过0.5MPa(5kg/cm2/min).
    12)压力降至1MPa(10kg/cm2)左右时,停止泄压,使之自然去压,并做好有关防护和保养工作。
    13)当压力降至0.15MPa(1.5kg/cm2)时,开启锅炉各空气门和疏水门。