试题详情
- 多项选择题电流互感器SF6气体压力降低报警的处理原则()。
A、检查表计外观是否完好,指针是否正常,记录气体压力值
B、检查表计压力是否降低至报警值,若为误报警,应查找原因,必要时联系检修人员处理
C、若确系气体压力异常,应检查各密封部件有无明显漏气现象并联系检修人员处理
D、气体压力恢复前应加强监视,因漏气较严重一时无法进行补气或SF6气体压力为零时,应立即汇报值班调控人员申请停运处理
- A,B,C,D