- 简答题简述管道系统压力试验应具备的条件。
-
1.试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定
2.焊缝及其他待检部位尚未涂漆和绝热
3.管道上的膨胀节已设置的临时约束装置
4.管道已按实验要求进行了加固
5.待试管道与其他无关系统已用盲板或其他隔离措施隔离开
6.待试管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或加以隔离
7.试验用的压力表在周检期内并已经校验,其精度符合规定要求,压力表不得少于两块
8.符合压力试验的液体或气体已经备齐。
9.实验方案已经经过批准,并已进行了技术安全交底
10.在压力试验前,相关资料已经建设单位和有关部门复查 关注下方微信公众号,在线模考后查看