试题详情
- 简答题距离保护在失去电压或总闭锁元件动作的情况下,应怎样进行处理?
-
距离保护在失去电压或总闭锁元件动作的情况下,应按以下方法进行处理:
停用接入该电压互感器的所有距离保护总连接片。
此时若同时出现直流接地时,在距离保护连接片未断开前,不允许拉合直流电源来查找直流接地点。立即去开关场恢复电压互感器二次回路中被断开的熔断器,或消除其他原因造成的失压,使电压互感器二次恢复正常。
在确保电压互感器二次恢复正常,并经电压表测量各相电压正常后,才允许解除距离保护的闭锁,按规定程序投入各套被停用的距离保护总连接片。 关注下方微信公众号,在线模考后查看