- 简答题试述双母线接线方式断路器失灵保护的设计原则。断路器失灵保护时间定值如何整定?
-
(1)对带有母联断路器和分段断路器的母线,要求断路器失灵保护应首先动作于断开母联断路器或分段断路器,然后动作于断开与拒动断路器连接在同一母线上的所有电源支路的断路器,同时还应考虑运行方式来选定跳闸方式。
(2)断路器失灵保护由故障元件的继电保护启动,手动跳开断路器时不可启动失灵保护。
(3)在启动失灵保护的回路中,除故障元件保护的触点外,还应包括断路器失灵判别元件的触点,利用失灵分相判别元件来检测断路器失灵故障的存在。
(4)为从时间上判别断路器失灵故障的存在,失灵保护的动作时间应大于故障元件断路
器跳闸时间和继电保护返回时间之和。
(5)为防止失灵保护的误勘作,失灵保护回路中任-对触点闭合时,应使失灵保护不被误启动或引起误跳闸。
(6)断路器失灵保护应有负序、零序和低电压闭锁元件。对于变压器、发电机变压器组采用分相操作的断路器,允许只考虑单相拒动,应用零序电流代替相电流判别元件和电压闭锁元件。
(7)当变压器发生故障或不采用母线重合闸时,失灵保护动作后应闭锁各连接元件的重合闸回路,以防止对故障元件进行重合。
(8)当以旁路断路器代替某一连接元件的断路器时,失灵保护的启动回路可作相应的切换。
(9)当某一连接元件退出运行时,它的启动失灵保护的回路应同时退出工作,以防止试验时引起失灵保护的误动作。
(10)失灵保护动作应有专用信号表示。
断路器失灵保护时间定值的基本要求:
断路器失灵保护所需动作延时,必须保证让故障线路或设备的保护装置先可靠动作跳闸,应为断路器跳闸时间和保护返回时间之和再加裕度时间。以较短时间动作于断开母联断路器或分段断路器,再经一时限动作于连接在同一母线上的所有有电源支路的断路器。一般使用精度高的时间元件,两段时限分别整定为O.15s和O.3s。 关注下方微信公众号,在线模考后查看