试题详情
- 简答题试述电流互感器的工作原理,并阐明其二次侧在运行中为什么不能开路?
- 电流互感器是按电磁变换原理工作的,其一次绕组串联在线路中,二次绕组接仪表和继电器的电流线圈。一次绕组内的电流取决于线路的负载电流,与二次负载无关,二次回路中串联的负载阻抗很小,因此电流互感器正常工作时接近于短路状态。正常运行时,磁通势互相平衡,F1=F2+F0,I1W1=I2W2+I0W1,其激磁电流很小,;一旦二次回路开路时,二次磁通势F2=0,一次磁通势F1将全部用于激磁,此时铁芯将处于高度饱和状态,导致铁芯损耗和温度剧增,而在二次绕组上会感应出很高的电压,其峰值可达数千伏,甚至更高,危及工作人员的安全,甚至损坏仪表设备。所以,电流互感器二次侧在运行中开路是不允许的。