简答题如何进行监控装置地面信息处理插件电路检验?
  • (1)模拟电路测试(电压允许测量误差为±20%,频率允许测量误差为±5%):
    1)在X2-D8(ISO-DDX)、X2-B8(ISO-GND.端加1Vpp,10Hz的正弦波,利用示波器的直流输入设置观察OP1(ISO124)的7脚对8脚波形应为0.93Vpp,10Hz的正弦波;
    2)在X2-D8(ISO-DDX)、X2-B8(ISO-GND.端加1Vpp,25Hz的正弦波,利用示波器的直流输入设置观察OP1(ISO124)的7脚对8脚波形应为0.93Vpp,25Hz的正弦波;
    3)在X2-D8(ISO-DDX)、X2-B8(ISO-GND.端加1Vpp,100Hz的正弦波,利用示波器的直流输入设置观察OP1(ISO124)的7脚对8脚波形应为0.94Vpp,100Hz的正弦波;
    4)在X2-D8(ISO-DDX)、X2-B8(ISO-GND.端加1Vpp,1000Hz的正弦波,利用示波器的直流输入设置观察OP1(ISO124)的7脚对8脚波形应为1Vpp,1000Hz的正弦波;
    5)在X2-D8(ISO-DDX)、X2-B8(ISO-GND.端加1Vpp,3000Hz的正弦波,利用示波器的直流输入设置观察OP1(ISO124)的7脚对8脚波形应为0.88Vpp,3000Hz的正弦波;
    6)在X2-D8(ISO-DDX)、X2-B8(ISO-GND.端加1Vpp,8000Hz的正弦波,利用示波器的直流输入设置观察OP1(ISO124)的7脚对8脚波形应为0.65Vpp,8000Hz的正弦波。
    (2)用示波器测量晶振G1(10.000MHz)G2(16.000MHz)的输出端误差应为±0.05MHz。
    (3)CAN通道检测:将地面信息处理板插在已检验好的主机箱中相应位置,在整机工作状态下,检测通道的正常工作状态。观察前面板指示灯状态,应显示相应的轨道码型(见附录用相关内容),并与监控记录板上地面数据中的轨道信息保持一致。