试题详情
- 简答题试验中有时发现绝缘电阻较低,泄漏电流大而被认为不合格的被试品,为何同时测得的tgδ值还合格呢?
- 绝缘电阻较低,泄漏电流大而不合格的试品,一般表明在被试的并联等值电路中,某一支路绝缘电阻较低,而若干并联等值电路的tgδ值总是介于并联电路中各支路最大与最小tgδ值之间,且比较接近体积较大或电容较大部分的值,只有当绝缘状况较差部分的体积很大时,实测tgδ值才能反映出不合格值,当此部分体积较小时,测得整体的tgδ值不一定很大,可能小于规定值,对于大型变压器的试验,经常出现这种现象,应引起注意,避免误判断。