- 简答题简述架空线路工程在交接验收时需要进行哪些检查、应提交哪些资料和文件。
-
在验收时应进行下列检查:
一、导线的型号、规格应符合设计;
二、电杆组立的各项误差应符合规定;
三、拉线的制作和安装应符合规定;
四、导线的弛度、相间距离、对地距离及交叉跨越距离应符合规定;
五、电器设备外观应完整无缺损;
六、相位正确、接地良好;
七、沿线的障碍物、应砍伐的树及树枝等杂物应清除完毕。
在验收时应提交下列资料和文件:
一、在原图上修改的变更设计部分的实际施工图;
二、变更设计的证明文件(包括施工内容明细表);
三、安装技术记录(包括隐蔽工程记录);
四、交叉跨越距离记录及有关协议文件;
五、调整试验记录。 关注下方微信公众号,在线模考后查看