- 简答题感应式分表为何会损耗电量?如何确定电能表分表的损耗电量?
- (1)从电能表的内部结构可知,电能表内由缠绕在铁芯上的电压线圈、电流线圈构成电磁回路,会产生驱动电能表圆盘转动的驱动力矩。是线圈就会有内阻。(2)电压线圈不论用户是否用电,只要有外电源,线圈中始终有激磁电流通过,因此会产生损耗,且这部分损耗在电能表的损耗中占很大成分。(3)电流线圈只有在用户用电时,线圈才有损耗。因此,电能表本身是有损耗的,但由于设计原理上的缺陷,这部分损耗并未计入表中。根据实测和参考有关资料,这种损耗一般平均每块单相电能表每月损耗lkW·h的电量。(4)若总表后的分表为单相表,则应由安装分表的用户每月按lkW·h电量付给总表电费;若总表后的分表为两元件三相表,则该表每月损耗电量为2kW·h;若总表后的分表为三元件三相表,则该表每月损耗电最为3kW·h。