- 简答题 桩基础施工方法与设备选择之案例分析: 1.背景 某市迎宾大桥工程采用沉入桩基础,承台平面尺寸为5mX30m,布置145根桩,为群桩形式:顺桥方向5行桩,桩中心距为0。8m,横桥方向29排,桩中心距1m;设计桩长15m,分两节预制,采用法兰盘等强度接头。由施工项目部经招标程序选择专业队伍分包打桩作业,在施工组织设计编制和审批中出现了下列事项; (1)鉴于现场条件,预制桩节长度分为4种,其中72根上节长7m,下节长8m(带桩靴),其中73根上节长8m,下节长7m。 (2)为了挤密桩间土,增加桩与土体的摩擦力,打桩顺序定为四周向中心打。 (3)为防止桩顶或桩身出现裂缝、破碎,决定以贯入度为主控制。 2.问题 (1)分述上述方案和做法是否符合规范的规定,若不符合,请说明。 (2)在沉桩过程中,遇到哪些情况应暂停沉桩?并分析原因,采取有效措施。 (3)在沉桩过程中,如何妥善掌握控制桩端标高与贯人度的关系?
-
(1)问题l
预制桩节符合《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2规定。
打桩顺序不符合规范规定,沉桩顺序应从中心向四周进行。
以贯人度为主控制不符合规范规定,沉桩时,应以控制桩尖设计标高为主。
(2)问题2
在沉桩过程中,若遇到贯人度剧变,桩身突然发生倾斜、位移或有严重回弹,桩顶或桩身出现严重裂缝、破碎等情况时,应暂停沉桩,分析原因,采取措施。
(3)问题3
首先明确沉柱时应视桩端土质而定,本工程应以控制桩端设计标高为主,当桩端标高,高于设计标高,而贯入度较大时,应继续锤击,使贯人度接近控制贯人度,当贯人度已达到控制贯人度,而桩端标高未达到设计标高时:应在满足冲刷线下最小嵌固深度后继续锤击lOOmm左右(或30~50击),如无异常变化,即可停止,若桩端标高与设计值相差超过规定值,应与设计和监理单位研究决定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看