- 简答题厂站与调度通信中断应该如何处理?
-
若厂站与调度通信中断,应按如下原则处理:
(1)有调频任务的发电厂,仍负责调频工作,其他各发电厂应按调度规程中相关规定协助调频。各发电厂或有调相机的变电站还应按规定的电压曲线进行调整电压。
(2)发电厂和变电站的运行方式,尽可能保持不变;
(3)正在进行检修的设备,在通信中断期间完工,具备恢复运行条件时,应待通信恢复正常后,根据调度指令恢复运行。
(4)当调度员下达操作指令后,受令方未重复指令或虽已重复指令但调度员未下达下令时间,失去通信联系,则该操作指令不得执行;若调度员已下达时间,值班员应将该操作指令全部执行完毕。调度员在下达操作指令后而未接到操作完成的汇报前,与受令单位失去通信联系,则仍认为该操作指令正在执行中。
(5)凡涉及系统安全的调度业务联系,失去通信联系后,在与调度员联系前不得自行处理;紧急情况下按规程规定处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看