试题详情
简答题仪表开停时,仪表维修人员应注意什么?
  • 在污水处理工艺开停时,通常都是靠仪表的指示和工艺调度,操作人员的密切配合才能完全成.特别是遇到紧急开停时、大修改造时、有部分设备运行,部分设备停止时,更是需要各操作工、维修工、生产调度一起来实现。对于仪表开车时应注意以下事项:
    (1)仪表开车要和工艺密切配合,听从工艺调度的指挥。根据工艺设备,管道的要求,提前检查和落实仪表的准备工作。
    (2)仪表总电源没有事故一般不会停电,当在线仪表和控制室内仪表因故修好后,经检查无误后,分别开启电源箱自动开关以及每一台仪表电源开关.用24V直流电源时,要注意测试输入、输出电压,防止过高或偏低。
    (3)检修后仪表开车前应进行联动调校,即现场一次仪表(变送器、检测元件等)和控制室二次仪表(盘装、架装、计算机接口等)指示一致(或与电动阀门定位器输入一致)。
    (4)由于全厂大修,或某一工艺段大修,拆卸仪表数量很多或型号复杂时,安装前一定要注意仪表位号,对号入座。这需要在拆卸时就作好记录,免得出现仪表不对号安装,出现故障很难发现。
    (5)热电偶补偿导线的接线要注意正负极性,不能接反。热电阻的A、B、C三线注意不能混淆。
    (6)隔离液加以保护的差压变送器,压力变送器,重新开车时,要注意在导压管内加满隔离液。
    (7)调节阀安装时注意阀体箭头和流向一致。若物料比较脏,可以打开前后截止阀冲洗干净后再安装。前后截止阀开度应全开后再返回半圈。
    (8)孔板等节流装置安装时要注意方向,不要把方向安反。要查看前后直管段内壁是否光滑、干净,有污物要及时清除。管内壁不光滑可用锉、砂布打光滑。环室的位置要在管道中心,孔板垫和环室垫要注意厚薄,材料要准确,尺寸要合适。节流装置安装完毕要及时打开取压阀,以防开车时没有取压信号。取压阀开度一般是全开后再返回半圈,不要满开。
    (9)气源管排污要注意,因气源管道一般采用碳钢管,经过一段时间运行后会出现一些锈蚀,由于长时间使用会使锈蚀脱落,仪表空气处理装置用干燥的硅胶时间长了会出现粉末,也会带入气源管道内。另外一些其它杂质在仪表开车前必须清除干净。排污时首先对气源总管进行排污,然后对气源分管进行排污。
    (10)有联锁的仪表,在仪表运行正常,工艺操作正常后再切换到自动(联动)位置。对于仪表停车时应注意事项如下:
    (1)仪表维修人员在仪表停车(指有计划停车,紧急停车除外)时应与工艺操作人员配合,听从调度指挥,了解工艺停车时间和设备检修计划。
    (2)根据设备检修进度计划,拆除安装在设备上的仪表或检测元件,如热电隅,热电阻,法兰差压变送器,液位计,压力表等。并认真做好记录,如设备仪表的编号、部位及配件的需求情况等。拆卸时应认真仔细,有些螺栓、连接件可能锈蚀,应先润滑之后再卸。为防止在检修设备时损坏仪表,应先切断仪表的电源,拆除仪表后再检修设备。
    (3)有些仪表拆除后可能要泄露原料(污水、污泥),应提前准备好管道盲板,拆下仪表后及时装上盲板。
    (4)拆卸热电隅、热电阻、电动变送器等仪表后,其电源电缆和信号电缆接头应分别用绝缘胶布、胶带包好,以备再安装时不致出现差错。
    (5)拆卸压力表、压力变送器时,要注意取压口可能出现堵塞现象,形成局部有憋压现象,有可能物料冲出来伤害仪表维护人员。对这种事故隐患应采取的措施是先松动安装螺栓,排气与排残液,待气、液排完后,压力很小的情况下再卸下仪表。
    (6)拆卸环室孔板时,注意孔板方向,一是检查以前是否装反,二是为了再安装时正确。由于直管段的要求,工艺管道支架可能少,要防止工艺管道一端下沉,给安装孔板环室带来困难。
    (7)带有联锁装置的仪表在维修时应先切换至手动后再拆卸修理。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题