- 简答题简述《交流高压隔离开关检修规范》中隔离开关检修后应进行调整及试验的项目。
-
(1)隔离开关主刀合入时触头插入深度
(2)接地刀闸合入时触头插入深度
(3)检查刀闸合入时是否在过死点位置
(4)手动操作主刀和接地刀闸合、分各5次
(5)电动操作主刀和接地刀闸合、分各5次
(6)测量主刀和接地刀闸的接触电阻
(7)检查机械联锁