试题详情
- 多项选择题消防技术服务机构对某电信机房安装的瓶组式细水雾灭火系统进行验收前的检测工作,在检验有关产品质量合格证明文件时,发现该灭火系统使用的贮水瓶、贮气瓶均不具备《气瓶安全监察规程》规定的合格证明文件,但产品持有某国家级消防产品检验中心出具的型式试验合格报告。下列结论中,正确的有()。
A、该灭火系统具有合格的型式试验报告,可以使用
B、该灭火系统不符合《消防产品监督管理规定》及有关安全法规的要求,不能使用
C、贮水瓶、贮气瓶应取得《气瓶安全监察规程》规定的合格证明文件
D、该灭火系统可暂时使用,应在产品保修期内更换贮水瓶、贮气瓶
E、型式试验结论不能证明使用于该工程的贮水瓶、贮气瓶符合特征设备安全监察管理规定
- B,C,E