- 简答题某220kV变电站低压侧35kV母差保护为RCS-915AB型,35kV配有分段开关自投装置,母差保护屏分裂运行压板能否投入,为什么?
- 分裂运行压板不能投。若投入分裂运行压板,当低压备投动作时,由一台主进开关通过分段开关代35kV所有出线运行,母差保护装置在计算大差和小差电流均不计算分段开关的电流,大差和小差的电流为流过分段开关的电流,当流过分段开关的电流大于母差保护整定值时,会引起母差保护误动,所以分裂运行压板应退出,这样才能保证当自投动作的情况下,母差保护装置差流计算值正确,分段开关正常运行分闸位置时此压板退出对母差保护没有影响。