- 简答题变压器差动保护通常采用哪几种方法躲励磁涌流?
-
(1)采用具有速饱和铁芯的差动继电器;
(2)鉴别短路电流和励磁涌流波形的区别,间断角为60—65;
(3)利用二次谐波制动,制动比为15%—20%;
(4)利用波形对称原理的差动继电器。 关注下方微信公众号,在线模考后查看