试题详情
简答题CNG场站抢修注意事项。
  • 1、检修CNG管路系统时,必须先对系统内的天然气进行置换,合格后方可进行检修。
    2、电路系统严禁带电作业,必须在断电后由专业人员进行电气设备的维护及检修工作。
    3、设备操作人员在操作或维护时阀门时,务必缓慢开闭,严禁蛮力操作。
    4、严禁敲击及碰撞瓶式压力容器
    5、严禁在瓶体上用火焰及等离子切割挖补或焊接修理。
    6、若发生火灾,应关闭各球阀,终止作业,并使用随车的灭火器灭火,迅速将半挂车离开火场。
    7、压缩机房、烃泵房燃气泄漏时,应立即切断气源、电源,开启室内防爆风机。排出故障后方可恢复供气。
    8、压缩天然气站出现大量泄漏时.应迅速切断站内气源、电源,设置安全警戒线,采取有效措施控制和消除泄漏点。
    9、当压缩天然气站因泄漏造成火灾时,除控制火势进行抢修作业外,还应对未着火的其他设备和容器进行隔热、降温处理。
    10、汽车载运气瓶组或拖挂气瓶车出现泄漏或着火事故时,除采取第8条和9条措施控制泄漏或火势外,事故车还应迅速离开加气、卸气现场,避开人群密集区域向空旷地区停靠。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题