简答题电压互感器二次电压异常时的处理原则有哪些?
  • 1、测量二次空气开关(二次熔断器)进线侧电压,如电压正常,检查二次空气开关及二次回路;如电压异常,检查设备本体及高压熔断器。
    2、处理过程中应注意二次电压异常对继电保护、自动装置的影响,采取相应的措施,防止误动、拒动。
    3、中性点非有效接地系统,应检查现场有无接地现象、互感器有无异常声响,并汇报值班调控人员,采取措施将其消除或隔离故障点。
    4、二次熔断器熔断或二次空气开关跳开,应试送二次空气开关(更换二次熔断器),试送不成汇报值班调控人员申请停运处理。
    5、二次电压波动、二次电压低,应检查二次回路有无松动及设备本体有无异常,电压无法恢复时,联系检修人员处理。
    6、二次电压高、开口三角电压高,应检查设备本体有无异常,联系检修人员处理。