试题详情
- 简答题简述LFP一901型微机保护装置的构成及其功能?
-
LFP一901型微机保护装置具有四种保护功能,由两个硬件完全相同的保护CPU插件分别配置不同的软件来实现。另外设计了启动和管理CPU插件,可作为人机对话的通信接口。CPUl插件为装置的主保护,由工频变化量方向继电器和零序方向继电器与通道配和构成全线路快速跳闸保护,由I段工频变化量距离继电器构成快速独立跳闸段;其中,901A由四个延时零序方向过流段(II、III)段构成接地后备保护,90lB由两个延时零序方向过流段(1、II、III、IV段)段构成接地后备保护。