试题详情
- 单项选择题某批用于以加气混凝土为基层的外墙内保温系统的界面砂浆经取样复验,其十个试件的7d拉伸粘结原强度实测值分别为0.41MPa、0.47MPa、0.56MPa、0.64MPa、0.68MPa、0.73MPa、0.77MPa、0.85MPa、0.88MPa、0.95MPa,据此该批材料已检项目可判定为()
A、不合格
B、合格
C、数据无效
D、无法确定
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看