试题详情
- 简答题试述如何更换10KV转角杆?
-
(1)准备好施工工具、材料。
(2)联系线路停电。
(3)对线路进行检电,挂接地封线。
(4)在转角杆相邻两电杆上作临时拉线。
(5)解开相邻两杆上所有导线的瓷瓶绑线,将导线牢固地绑扎在横担上(如相邻也是耐张杆则不需)。
(6)解开转角杆的导线,慢慢松开,避免导线松开时对相邻电杆的冲击。
(7)拔除旧转角杆。
(8)在原转角杆位置挖坑,立上新杆并填土、夯实,在新转角杆上安装横担、瓷瓶、拉线。
(9)将导线恢复到新转角杆上,把相邻电杆导线在瓷瓶上绑扎牢固.
(10)清理施工现场。
(11)拆除接地封线。
(12)上报工作结束,恢复送电。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 不对称负载的星形连接时,各相电流的大小不
- 距离保护装置的动作阻抗是指能使阻抗继电器
- 事故抢修用内燃备用发电设备和发电车应按期
- 拉线安装时,拉线棒外露地面的长度允许偏差
- Y,yn0接线的变压器当零线电流多少时要
- 试述10kV电流互感器、电压互感器更换危
- 高压试验必须由()进行
- 已知LGJ-185型导线的瞬时拉断力Tp
- 兆欧表是专门用来测量绝缘电阻的仪表。对用
- 用500v兆欧表摇测室内配线的线路对地绝
- 绝缘子瓷表面出现裂纹或损伤时应及时更换,
- 什么叫交流电的同相位?交流电有怎样的表示
- 电力线路夜间巡视检查,每()至少一次。
- 雨天作业时,必须远离()等设备。
- 户外封闭式()高压开关柜有GWC-15、
- 普通拉线的用途是什么?
- 电气化铁路区段车站风雨棚、跨线桥等构建物
- 拉线距10kv带电部分不应小于()。
- 万用表测量交流电压部分实际上是经过()来
- 试述不落地更换35KV线路耐张杆塔绝缘子