试题详情
- 简答题什么情况下,直流一点接地就可能造成保护误动或开关跳闸?交流220V串入直流220V回路可能会带来什么危害?
-
直流系统所接电缆正、负极对地存在电容,直流系统所供静态保护装置的直流电源的抗干扰电容,两者之和构成了直流系统两极对地的综合电容。对于大型变电站、发电厂直流系统该电容量是不可忽视的。在直流系统某些部位发生一点接地,保护出口中间继电器线圈、断路器跳闸线圈与上述电容通过大地即可形成回路,如果保护出口中间继电器的动作电压低于“反措”所要求的65%Ue,或电容放电电流大于断路器跳闸电流就会造成保护误动作或断路器跳闸。
交流220V系统是接地系统,直流220V是不接地系统。一旦交流系统串入直流系统,一方面将造成直流系统接地,可导致上述的保护误动作或断路器误跳闸。另一方面,交流系统的电源还将通过长电缆的分布电容启动相应的中间继电器,该继电器即使动作电压满足“反措”所规定的不低于65%Ue的要求,仍会以50Hz或100Hz的频率抖动,误出口跳闸。该现象常见于主变压器非电气量保护等经长电缆引入、启动中间继电器的情况。如果该中间继电器的动作时间大于10ms,则可有效地防止在交流侵入直流系统时的误动作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 今后新建、改造工程,压力低禁止跳、合闸功
- 在运行的电流互感器二次回路工作时,为了人
- 发电机通过变压器与无穷大电网并列运行,稳
- DC24V比48V遥信输入信号抗外界干扰
- 当电网发生振荡时,要求发电机组和送电线路
- 时标信号扩展装置应包括(),扩展装置可根
- 解列
- BP-2B母线保护装置的母联充电保护电流
- 在变压器中性点接地数量固定后,零序电流保
- 电流速断保护主要用于容量为()的电动机。
- 单出口继电器,可以在出口继电器跳(合)闸
- BUS-1000母差保护比率制动系数K值
- 温度对三极管的参数有很大影响,温度上升,
- 设备维护班组在处理电子式互感器或合并单元
- 8A录波器中DOS文件应该存放在硬盘的哪
- 电力系统自动重合闸有什么好处?
- 测量误差就是电流互感器的二次输出量与其归
- 距离保护I段方向阻抗继电器元件加了记忆回
- DBF保护装置可以实现多种电流判别方式的
- 如图所示,直流电源为220V,出口中间继