简答题在S700K型电动转辙机电路中,怎样通过在分线盘上测量xl、X2(反位为X1、X3)端子间交、直流电压来判断表示电路的故障点和故障性质?
  • 在道岔表示继电器因故失磁落下时,可通过在分线盘上测量X1、X2(反位为X1、X3)端子间交、直流电压来判断表示电路的故障性质和故障范围。
    ①当表示电路正常工作时,在分线盘端子X1、X2(反位为X1、X3)之间可测到交流电压大约57V,直流电压大约22V。
    ②当表示电源故障,无电源输出,室内由分线盘端子X1、至X2(反位为X1、X3)之间因故断线时,这两端子之间测不到任何电压。当X1、X2(反位为X1、X3)外线混线或当X2、X4(反位为X3、X5)外线混线时,分线盘端子Xl至X2之间基本测不到电压,由于混线的位置和程498/569度不同,可以测到大小不同的低电压。
    ③当室外X1断线时,在分线盘端子X1、X2之间测到的是表示变压器BB的输出空载电压,大约为交流110v,无直流成分。
    ④当X2外线断线时,在分线盘X1、X2之间测到的是电阻R1与DBJ串联在表示变压器二次侧后,DBJ线圈1-4的分压,大约为交流60V,无直流成分。
    ⑤当X4外线断线时,在分线盘X1、X2之间测到的是电阻R1、R2与二极管Z串联在表示变压器二次侧后,R2与二极管Z的分压。交流电压大约65V,直流电压大约35v。
    ⑥当X1、X4外线混线时,电路结构没有变化。表示电路仍能正常工作,在分线盘端子X1、X2之间可测到交流电压约57V,直流电压约22V。
    ⑦当X4外线断线时,在分线盘端子X1、X2之间可测到交流电压大约50V,测不到直流电压。综上所述,通过对分线盘X1、X2端子之间交、直流电压的测试,完全可以完成对表示电路故障性质和范围的判断。