试题详情
简答题在S700K型电动转辙机电路中,1DQJ不励磁的故障如何处理?
  • 从控制台上看1DQJ不励磁的故障现象是一致的,都是操纵道岔时该道岔的表示灯不灭灯。但从故障位置和处理方法上来分,可分为三种状态。
    ①无论是选路操纵道岔,还是单独操纵道岔该道岔的表示灯不灭,照常点亮(请看1DQJ励磁电路,以定位向反位转换为例)。这时故障范围在道岔操纵按钮继电器的11和正电源KZ之间。在不做任何操纵时,也就是说电路在定位时,设备没有故障时正电源KZ应该直接送到道岔操纵按钮继电器AJ的11。这一故障的处理只需用万能表(用直流25v挡)的负表笔从组合侧面的06-3或06-4借用负电源,用其正表笔在这一范围内检测有与没有24V正电压的临界点,便是故障点。
    ②当选路操纵道岔时该道岔表示灯不灭灯,单独操纵时该道岔表示灯灭灯,这时的故障点在按钮继电器AJ的13与负电源KF之间。在不办理任何操纵时,也就是说电路在定位时,正电源KZ应该送到反操继电器FCJ的61,负电源KF应该送到反操继电器FCJ的62,用万能表测量到反操继电器FCJ的61—62间有无24v直流电压。如有24V电压,那就是反操继电器FCJ的61-62接点不良,或是反操继电器因故没有励磁吸起。对于后者属于选路网络的故障,需在选路网络内查找,在这里不再阐述。如果没有24V电压,可用万能表分别在组合的侧面端子06—1或06-2借用正电源KZ,在组合的侧面端子06-3或06-4借用负电源KF查找这一故障缺少正电源或负电源的原因。故障点便可查出。
    ③单独操纵道岔该道岔表示灯不灭,选路操纵道岔该道岔表示灯熄灭。其故障范围在按钮继电器AJ的11—12与条件电源KF-ZFJ之间。首先在同时按压该道岔操纵按钮CA和总反位按钮ZFA时,观察总反位表示灯ZFD是否亮灯。如亮灯说明总反位继电器ZFJ已经励磁吸起,可以在按钮继电器AJ的11—12与条件电源KF-ZFJ的范围内查找,反之是总反位继电器ZFJ没有励磁吸起,就要查找总反位继电器ZFJ没有励磁吸起的原因。