简答题在S700K型电动转辙机电路中,怎样判断lDQJ不能正常自闭的故障是室内设备故障还是室外设备故障?
  • 当将道岔由定位向反位转换切断表示,再向回转换有定位表示后,在该道岔的分线盘端子Xl、x2之间大约可以测到57V的交流电压、22V的直流电压。所以,首先要测量分线盘该道岔的x2与x3端子之间和x2与X4端子之间的电压,如果可以测到57V的交流电压、22V的直流电压。说明室外设备正常。如果在该道岔的x2与x3分线盘端子之间测不到电压,为x3外线断线。一般情况是安全接点(遮断开关)K被打开或因故被震开。确认安全接点K良好后,再查找其他原因。如果在该道岔的x2与X4分线盘端子之间测不到电压。为X4外线断线。同样,当将道岔由反位向定位转换切断表示,再向回转换有反位表示后,在该道岔的分线盘端子x1、x3之间大约可以测到57V的交流电压、22V的直流电压。所以,首先要测量分线盘该道岔的x2与x3端子之间和x3与X5端子之间的电压,如果可以大约测到够V的交流电压、22V的直流电压。说明室外设备正常。如果在该道岔的x2与x3分线盘端子之间测不到电压,为x2外线断线。一般情况是安全接点(遮断开关)K被打开或因故被震开。确认安全接点K良好后,再查找其他原因。如果在该道岔的x3与X5分线盘端子之间测不到电压。为X5外线断线。