试题详情
简答题 施工进度管理在机电工程项目中的应用【案例IH420096-5】 1.背景 业主就某装机容量为200万kW的火力发电站工程与施工单位签订了单价合同.在施工过程中,施工单位向业主提出如下费用应由业主支付: (1)职工教育经费:因该项目的汽轮机是国外进口的设备.在安装前,需要对安装操作的职工进行培训,培训经赞20万元. (2)研究试验费:本项目中铁路专用线的一座跨公路预应力拱桥的模型破坏性试验费80万元,改用混凝土泵送工艺斌验费12万元,合计92万元. (3)临时设施费:为修变电站搭建的民工临时用房5间和为业主搭建的临时办公室3间,分别为12万元和8万元,合计20万元. (4)施工机械迁移贽:施工吊装机械从另一工地调入本工地的费用3万元. (5)施工降效费: 1)根据施工组织设计,部分项目安排在雨期施工,由于采取防雨措施,增加费用5万元. 2)由于业主委托的另一家施工单位进行场区道路施工,影响了本施工单位正常的混凝土浇筑运输作业,业主方已审批了原计划和降效增加的工日及机械台班的数量.资料如下: 受影响部分的工程原计划用工2200工日,实际用工2800工日,计划支出120元/工日,原计划机械台班360台班,综合台班单价为360元/工日,实际用机械台班410台班,实际支出400元/台班. 2.问题 (1)试分析业主耐以上各项费用是否应该支付?为什么? (2)本案例提到的降效支付要求,工费和机械使用费各应补偿多少? (3)如图1H420096-4所示的S形曲线.若工作进行到第5个月底和第10个月底时,试分析: 1)合同执行到第5个月底时的进度偏差和投资偏差; 2)合同执行到第10个月底时的进度偏差和投资偏差.
  • (1)在各项费用中:
    1)职工教育经费不应支付,该费用已包含在合同价中,或该费用已计入建安工程费的间接费中.
    2)模型破坏性试验费用应支付,该费用未包含在合同价中,或该费用属业主应支付的研究试验费.
    3)为民工搭建的用房费用不应支付,该费用已包含在合同价中,或该费用已计入建安工程费的现场经费中.为业主搭建的用房费用应支付,该费用未包含在合同价中,或该费用属业主应支付的临时设施费.
    4)施工机械迁移费不应支付,该费用已包含在合同价中,或该费用属建安工程费中的机械使用费.
    5)降效费①不应支付,属于施工单位负责(或该费用已计入建安工程费的其他直接费中);降效费②应支付,该费用属业主应给予补偿的费用.
    (2)工费补偿(2800-2200)×120=72000元;
    机械台班费补偿(410-360)×360=18000元.
    (3)进度偏差和投资偏差:由图可以看出,曲线①代表拟完工程计划投资;曲线②代表已完工程实际投资;曲线③代表已完工程计划投资.
    1)第5个月底时
    进度偏差=已完工程计划投资一拟完工程计划投资=1500-1500=0.
    说明无进度偏差(或进度偏差为零).
    投资偏差=已完工程计划投资一已完工程实际投资=1500-2000=-500万元.
    说明投资偏差为-500万元,投资偏差为超500万元..
    2)第10个月底时
    进度偏差=已完工程计划投资一拟完工程计划投资=4000-5500=-1500万元.
    说明进度偏差为落后1.5个月(或1500万元).
    投资偏差=已完工程计划投资一已完工程实际投资=4000-4500=-500万元.
    说明投资偏差为-500万元,投资偏差为超500万元.